在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 高清中国一级毛片免费 | 免费在线观看视频a | 久久成人18免费网站 | 国产精品亚洲综合网站 | 久青草国产在视频在线观看 | 免费一级e一片在线播放 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产免费片 | 成人亚洲欧美日韩中文字幕 | 精品久久久久久久久久 | 久久精品国产精品青草 | 免费真实播放国产乱子伦 | 精品一级毛片 | 好属妞这里只有精品久久 | 国产精品欧美日韩一区二区 | 精品免费国产一区二区三区 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产高清国产专区国产精品 | 久久亚洲精品国产精品婷婷 | 九九热欧美 | 久久99蜜桃精品久久久久小说 | 精品视频免费观看 | 久久综合精品不卡一区二区 | 国内自拍小视频 | 免费一级做a爰片久久毛片 免费一区二区三区久久 | 久久久久青草大香线综合精品 | 国产麻豆免费观看 | 国产高清一区二区三区 | 国产区精品福利在线观看精品 | 久久久青青 | 国产污网站| 久久久午夜视频 | 国产午夜视频在线观看网站 | 成人a级特黄毛片 | 成人看片黄a在线观看 | 国产亚洲新品一区二区 | 国产一级爱c片免费播放 | 国产性生活片 | 成人h免费观看视频 | 国产成年女人免费视频播放a | 国产中文字幕视频在线观看 |