我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 牛牛影视精品一区二区在线看| 国产手机在线观看视频| 激情视频在线观看| 国产一级一级| 男女交性无遮挡免费视频| 成人在线欧美| 久久www免费人成精品| 美女久草| 精品免费看| 成人福利在线观看| 精品国产自在在线在线观看| 久草勉费视频| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 国产精品6| 久久久久久91香蕉国产| 国产精品喷水在线观看| 久久九九免费视频| 成人免费片| 国产精品欧美一区二区三区| 黄色v片| 成年女人在线观看片免费视频| 成人a毛片免费视频观看| 国产91激情对白露脸全程| 精品一区在线| 美女黄视频网站| 国产真实乱子伦精品| 国产日本欧美亚洲精品视| 国产区在线视频| 国产偷窥厕所视频在线| 国产精品女仆装在线播放| 国产精品亚洲国产| 久伊人网| 国产精品手机视频一区二区| 国产精品自拍一区| 精品福利一区| 久久免费视频8| 极品美女久久久久久久久久久| 国产精品91在线播放| 久久成人综合网| 国产色91| 国产成人亚综合91精品首页|