wangfei_bcqy
級別: *
|
CP1E的PID自整定功能,感覺不好用。啟動自整定后,PID輸出停止。并且需要更改溫度反饋值讓其在設定溫度范圍上下振蕩2-3次,但是 上的話2-3°可以,下低于設定溫度2-3度,其是不會動作的。需要低于設定溫度十幾度才能動作。這樣的話整定出來的數值不準確。 各位老師有什么好的建議么? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
PID自整定中,溫度反饋值是由實測的溫度值得到,不應人為去更改它。即在自整定時,控制改成開關控制,加熱到設定溫度后,停止加熱,自然冷卻到一定溫度后,再次加熱,從加熱-冷卻-加熱過程中,取得加熱部件的熱慣性值來確定P,I,D值。 一般不需要人為干涉,自整定的參數完全可用。 |
|
---|---|---|
|