1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2025-01-05
    查看znz43的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:40
    先得分清相電流與線電流的關系。圖中幾個數值有矛盾,如果電熱管功率是1000瓦,額定工作電壓也是380V,那么這三根電熱管三角形接入380V三相電,每根電熱管中的電流(相電流)是1000/380=2.63A。ABC三根線上的電流是線電流,對于三相平衡的負載,線電流為相電流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
    此電路總功率就是3干瓦,對于對稱平衡的三相電路,星一三角的等效轉換就很間單,可直接轉換成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此時電熱管的額定電壓是220V,總功率不變3干瓦,每相電流=1000/220=4.55A,星形接法線電流等于相電流。
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

    主站蜘蛛池模板: 高清一级毛片| 国产亚洲综合在线| 国产91成人| 男人的天堂久久香蕉国产| 古装一级无遮当一级毛片| 免费午夜不卡毛片| 美女a级毛片| 国产美女作爱全过程免费视频 | 久久久久免费视频| 国产精品第44页| 成人性a激情免费视频| 国产一区亚洲| 久操视频在线| 久久宗合色| 国产樱花私人影院| 久久99精品国产麻豆婷婷| 精品久久久久久乐| 免费视频久久久| 国产香蕉久久精品综合网| 俄罗斯毛片免费大全| 国产精品1页| 免费视频成人国产精品网站| 成人黄色免费在线观看| 福利一区二区在线| 国产成综合| 岛国在线永久免费视频| 国产亚洲精品福利片| 九九精品99久久久香蕉| 国产一区二区在线观看视频| 国产午夜人做人免费视频中文| 黄色片视频免费| 国产精品久久网| 激情综合丝袜美女一区二区| 精品国产专区91在线尤物| 久艹视频在线观看| 国产综合久久久久| 成人aaaa| 久久小视频| 国产99在线观看| 久久综合香蕉| 精品国产一区二区三区国产馆|