圖片:
伺服對應的端子
可以同時分別用電位器實現伺服電機調速,用PLC給伺服驅動器發脈沖實現定位嗎?要是這樣的話,伺服驅動器是不是要設置成“速度+定位”模式?把電位器的值變化轉化為數字量,這樣的話,電位器要接到PLC模擬量輸入通道。當電位器輸出為0V時,停止運轉 ,當輸出為0至+10V之間,正轉調速 ,當輸出為0至-10V之間,反轉 調速。電位器接到伺服驅動器-10v—+ 10v的端口,同時驅動器要進行設置?伺服驅動器對應的端子要求的電壓是(-10v—+ 10v)需要外部提供,這個電壓一般怎么處理得到?哪里去弄-10V的信號?可以用PLC模擬輸出通道提供的(-10v—+ 10v)?感覺怪怪的,沒想明白,哪位師傅指點下。謝謝!
aa22284
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2017-05-08
查看aa22284的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-18 22:38
1: 伺服設定為“速度+定位”模式,不可以同時使用,但可以用開關切換使用,如當使用定位模式時將(0~10V)切開,
2:正反轉可以加一個開關切換使用伺服 I/O 要接:1啟動 2正轉或反轉(所以開關切換)
3:如PDF檔,就可以用PLC內24V降為10V而 (-10V~+10V)只需將 "+"   "-"  切換(開關切換)即可,建議用伺服 I/O 做正反轉,不要用  -10V~+10V的方式
附件: MR-J2S-A簡體.pdf (178 K) 下載次數:84
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 久久一区二区三区不卡| 国产精品久久网| 成人国产精品视频频| 国产成人91高清精品免费| 波多野结衣在线网址| 国产日韩欧美不卡www| 久久久久蜜桃| 国产青榴社区91精品| 国产免费怡红院视频| 国产国语毛片| 久久久国产麻豆| 黄色a级片免费看| 久久精品成人免费看| 美女一丝不佳一级毛片香蕉| 国语毛片| 国产成人a毛片| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产成人微拍精品| 国产日产欧美一区二区三区| 久久久久久久久久久观看| 精品视频网站| 国产成人在线播放视频| 久久99精品久久久久久秒播| 看全大色黄大色黄大片一级爽| 国产成人h福利小视频在线观看| 黄a毛片| 农村寡妇一级毛片免费播放| 国产10页| 精品一精品国产一级毛片| 福利视频亚洲| 国产视频国产| 免费三级网站| 久久精品成人| 免费日本黄色网址| 久久福利小视频| 成人午夜国产福到在线| 古装一级淫片a免费播放口| 国产一二视频| 国产性感美女在线观看| 国产一级大片免费看| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady|