FX1S PLC中,運用到PID控制指令,設備的最終控制對象是既要有正向動作,又要有負向動作,比如:設定值是100,但控制對象因機械動作,檢測的值可能是80,也有可能是120,也就是說不管檢測的值是大于設定值,還是小于設定值,PID都要動作,這種情況下,PID的動作方向該如何設定?另外PID指令的輸出值按上述情況能否輸出正數或者負數?(如果能輸出正負數,則更有利于后面程序的編寫),麻煩了解這一塊的達人解說一下,謝謝!!。。
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67426 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-01-03
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 08:18
PID輸出可以輸出負值,查看手冊,[S3]+23   輸出下限值設定 -32768~32768 此時[S3]+1=33才有效。

主站蜘蛛池模板: 国偷自产一区二区免费视频| 国产真实乱子伦精品| 久久久久avav久久久| 久久亚洲精品永久网站| 麻豆国产| 国产精品一区二区久久| 国产成人 免费观看| 久久久综合久久| 久久鲁视频| 福利姬在线观看| 国产成人精品日本亚洲专一区| 国产一级一级一级国产片| 国产人人爱| 激情三级hd中文字幕| 国产高清晰在线播放| 国产午夜久久影院| 国产亚洲高清不卡在线观看| 大学生一级一片第一次免费| 国产区91| 国产中文字幕在线播放| 国产视频三级| 猫眼一级淫片| 国产一卡二卡| 国产成人99| 国产青青在线视频| 国内精品免费一区二区观看| 国产毛片自拍| 国产国语高清在线视频二区| 精品国产免费第一区二区| 蜜臀视频在线播放| 成人免费a视频| 免费精品国产福利片| 久久伊人免费| 美女视频黄在线观看| 免费a视频在线观看| 超清国产粉嫩456在线免播放| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 久久精品国产69国产精品亚洲 | 久久网页| 国产精品九九久久一区hh| 国产成人综合网亚洲欧美在线|