請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 国产区亚洲区| 久爱成疾在线观看视频在线 最新| 国产精品露脸视频| 美女视频毛片| 国产小视频在线看| 国产综合50p| 男女做爽爽视频免费观看| 国产aaa三级| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产欧美在线观看| 国产视频久久| 精品视频在线免费观看| 国产鲁鲁视频在线观看免费| 精品无人区乱码一区二区| 国产综合精品在线| 久久se精品动漫一区二区三区 | 黄色小视频在线观看| 久久99国产精品久久99软件 | 国产精品国产三级国产专区不| 国产精品操| 久热996re这里有精品| 久久香蕉网| 久久久久777777人人人视频| 激情亚洲网| 久久国产精品无码网站| 国产另类的人妖ts视频| 韩国三级大全久久网站中文字幕 | 黄 色 成 年人在线| 精品欧美一区二区三区四区| 国产普通话自拍| 成人免费精品视频| 六月天堂| 国产jk在线观看| 国产成人精品免费| 国产妇女性爽视频| 国产精品成人亚洲| 精品一区二区91| 国产自偷自拍| 麻豆久久久久久久| 精品视频在线看| 国产二区三区毛片|