樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 国产一级大片在线观看 | 免费黄色网战 | 国产综合91| 国产成人免费视频 | 精品免费看| 成年免费看片在线观看 | 激情文学综合丁香 | 久久久久久国产精品视频 | 国产99久久久久久免费看 | 久久香蕉国产在产线看观看 | 国拍在线精品视频免费观看 | 免费高清在线爱做视频 | 大香伊蕉在人线国产大影视 | 港台毛片 | 国产宾馆视频 | 久热国产视频 | 激情 亚洲| 国产亚洲papapa | 国产 欧美 日产久久 | 国内自拍经典三级在线 | 嫩草影院一二三 | 国产精品免费露脸视频 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产剧情视频在线观看 | 麻豆国产高清精品国在线 | 久久九九热视频 | 国产午夜精品一区二区三区小说 | 寡妇一级毛片 | 久爱青草视频在线观看 | 久久伊人最新 | 国产免费播放一区二区 | 久久香蕉网| 成人a在线观看 | 免费在线观看a视频 | 国产成人免费观看 | 好吊色这里只有精品 | 久久国产美女 | 国产亚洲精品美女久久久久 | 国产日韩精品一区二区三区 | 成人高清免费 | 国产亚洲自拍一区 |