思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。

主站蜘蛛池模板: 国产人妖视频| 欧美va亚洲va香蕉在线| 精品久久久久久久久久久久久久久| 免费一级片观看| 国产精品1024永久免费视频| 不卡视频一区二区| 国产高清视频在线免费观看| 国产精品日产三级在线观看| 国产99精品在线观看| 成人综合网址| 不卡一二区| 成人免费观看国产高清| 免费视频不卡| 蜜臀tv| 国产在线永久视频| 欧美1314www伊人久久香网| 免费一级毛片在播放视频| 免费一级做a爰片久久毛片| 激情视频在线观看免费| 鲁啊鲁阿鲁在线视频播放| 久久久午夜视频| 久久久久毛片免费观看| 国产特黄一级片| 黄色a级片免费看| 久久一本一区二区三区| 久久性生活视频| 久热免费在线观看| 精品精品国产高清a毛片| 国产亚洲视频在线观看| 久久91综合国产91久久精品| 久久久www成人免费精品| 国产日韩欧美精品在线| 国产玖玖视频| 国产精品久久久久精| 国产日韩欧美在线观看不卡| 国产乱子伦视频大全| 久久综合狠狠色综合伊人| 免费国产精品视频| 国产精品国产三级国产专不∫| 激情文学综合丁香| 免费不卡视频|