樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 久久久综合结合狠狠狠97色 | 国产三级日产三级日本三级 | 国产精品久久久久久久久久98 | 精品在线播放视频 | 露脸国产自产拍在线观看 | 国产午夜精品不卡视频 | 国产精品三级在线观看 | 国产精品一级香蕉一区 | 国产尤物二区三区在线观看 | 国内成人精品亚洲日本语音 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 久久99亚洲网美利坚合众国 | 国产三级三级三级三级 | 国产三级国产精品国产普男人 | 国内精品九一在线播放 | 国产成品精品午夜视频 | 黄色毛片儿 | 国产69精品久久 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 久久国产精品99久久久久久老狼 | 国产精品免费精品自在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 九九色网站 | 国产h在线播放 | 另类视频在线观看 | 国产精品特级毛片一区二区三区 | 国产精品高清免费网站 | 精品国产成人三级在线观看 | 国产精品久久久久国产精品 | 美女啪啪91 | 国产精品国内免费一区二区三区 | 精品日韩一区二区三区 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 国产精品网址 | 牛牛本精品99久久精品88m | 精品视频在线观看一区二区三区 | 看国产毛片 | 国产精品免费在线播放 | 久久综合综合久久97色 | 免费jizz | 国产v片在线播放免费观 |