請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 快播无码 | 激情欧美在线 | 久久97精品久久久久久清纯 | 国产精品亚洲专区一区 | 国产日本欧美高清免费区 | 国产a毛片高清视 | 国产成人综合在线观看网站 | 精品导航| 国产一级片子 | 国产精品久久免费 | 男女www视频在线看网站 | 激情三级hd中文字幕 | 久久国产精品视频一区 | 国产精品久久久久久久专区 | 成年日韩免费大片黄在线观看 | 精品福利在线视频 | 美女黄色片免费 | 久久99精品久久久久久青青91 | 国产一卡| 成人三级在线观看 | 国产在线视频一区二区三区 | 成年午夜一级毛片视频 | 毛片a区| 国产在线精品观看 | 狠狠图片 | 国产一级理论片 | 国产一国产一有一级毛片 | 久久综合中文字幕 | 国产一级爱做片免费观看 | 狠狠干狠狠艹 | 精品欧美日韩一区二区三区 | 狠狠色狠狠色88综合日日91 | 久久国产精品国产精品 | 久久国产欧美日韩精品 | 国产在线视频导航 | 福利精品视频 | 成人免费专区 | 久久成人免费 | 国产美女高清片免费观看 | 成年人激情网 | 九色视频在线观看 |