樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 免费一级毛片| 国产一区亚洲欧美成人| 久久精品九九亚洲精品天堂| 国产亚洲综合视频| 欧美ww| 久久国产精品偷| 精品操| 国产午夜亚洲精品理论片不卡| 加勒比一本大道在线| 精品黄色片| 黄三级高清在线播放视频| 国产精品久久久久久久福利院| 毛片在线免费观看网站| 欧美ggg666| 国产欧美另类久久精品91| 国产大片51精品免费观看| 久久免| 久久精品国产免费一区| 国产精品久久久久久久hd| 国产在视频线精品视频2021| 久久久久夜| 狠狠搞视频| 久久婷婷国产综合精品| 国产成年网站| 高清国产一级精品毛片基地| 高清性色生活片欧美| 国产a久久精品一区二区三区| 久久成人性色生活片| 精品在线看| 国产精品久久久久久久久久一区| 俄罗斯毛片免费大全| 国产小视频在线播放| 精品免费视在线观看| 久久久久亚洲| 高清国产一区| 精品国产自在现线看久久| 国产精品美女久久久久网站| 久久精品国产99国产| 国产 日韩 欧美 综合| 麻豆中国做受xxx实指| 黄色网战在线观看|