12樓  發表于: 2012-04-24 18:07
有點!
學習。
遺忘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2013-07-30
查看遺忘的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-04-24 20:19
是銅線的話,120應該是夠了,160的抽風機額定電流大概在320A左右,120的銅線承載電流差不多在400A左右吧,具體的還要看電纜的型號及承載電流定了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-04-24 20:56
引用
引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。

菜鳥
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-04-24 21:07
暈!會浪費的專家太多了。
逍遙小柒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看逍遙小柒的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-04-24 21:26
120的銅線肯定夠用,滿負載也沒問題
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-04-24 21:27
引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正,
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-04-24 21:28
引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正指正,
逍遙小柒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看逍遙小柒的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-04-24 21:35
請問18樓,三相電機計算功率的公式是P=U*I 嗎?還有單項電流是額定電流除以三么?我沒學過這樣的公式,如果是你的老師教給你的,你可以告他誤人子弟!
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 417 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2010-11-26
最后登錄: 2025-01-02
查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-04-24 21:37
正常120平方的國標線來說帶動160KW的抽風機是可以了,三相平均下來,每一相所承受的電流大小是足夠了
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-04-24 21:42
120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎
遺忘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2013-07-30
查看遺忘的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-04-24 21:43
19樓  發表于: 4分鐘前 只看該作者 | 小 中 大

引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正指正,



160KW的310A即為每相電流了,順便請教怎么引用別人回復,謝謝
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 230 點
下載積分: 4527 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2025-01-03
查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-04-25 08:54
決定性于負載,秒算是160KW的電機它有可能帶載的時候只達到30KW或者60KW等,那于這條線肯定沒有問題,
如果是160KW滿載的,那這條線是很熱很熱的。
回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.

主站蜘蛛池模板: 国产zzzwww在线观看| 福利精品一区| 美女免费精品高清毛片在线视| 久久精品2020| 国产精品免费_区二区三区观看 | 波多野结衣中文丝袜字幕| 精品九九九| 国产午夜免费一区二区三区| 久青草免费在线视频| 国产91调教| 男人天堂aaa| 国产成人麻豆精品| 精品久久久中文字幕| 久久99精品亚洲热综合| 国产成人精品一区二区不卡| 狠狠干狠狠艹| 国产精品区免费视频| 免费黄色成人| 国产熟睡乱子伦视频| 精品国产一区二区麻豆| 国产美女久久久亚洲| 好色综合| 国产人妖xxxxx免费看| 高清国产一区| 国产精品毛片一区| 久久福利| 国产精品夜色视频一级区| 成 人 黄 色 视频播放1| 男女刺激大片免费观看网站| 国产玖玖视频| 国产精品国产精品国产专区不卡| 国产美女视频免费看网站| 高清日韩在线| 黄色片免费在线观看视频| 高清一区高清二区视频| 米奇影视久久| 精品无码久久久久国产| 鲁丝片一区二区三区毛片| 国产精品视频a| 国产一区二区三区不卡在线观看| 男女一级做片a性视频|