思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-27 08:06
小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产欧美激情一区二区三区-老狼 | 免费午夜视频 | 国产毛片高清 | 成熟热自由日本语亚洲人 | 久久精品国产一区二区 | 九九在线精品 | 久久综合九色综合97_ 久久久 | 久久久久中文 | 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 经典a三级 | 久久www免费人成一看片 | 激情啪啪精品一区二区 | 久久麻豆视频 | 国产成人综合亚洲 | 国产精品夜色一区二区三区 | 精品福利一区二区免费视频 | 精品九九人人做人人爱 | 国内精品久久久久影院不卡 | 久久国产免费观看 | 美女精品一区二区 | 国产日产欧美精品一区二区三区 | 久久国产精品久久久久久久久久 | 国产麻豆精品入口在线观看 | 牛人国产偷窥女洗浴在线观看 | 国产a免费观看 | 精品久久久久中文字幕日本 | 免费观看无遮挡叼嘿网站 | 国产高清久久 | 黄三级高清在线30分钟播放 | 黄片毛片在线观看 | 国产日产欧产精品精品推荐在线 | 欧美1314www伊人久久香网 | 精品日韩一区二区三区 | 九九热在线观看视频 | 久久精品国产72国产精福利 | 久久精品国产一区二区 | 久热免费在线视频 | 国产三级在线观看免费 | 国产精品视频免费的 | 久久国产一级毛片一区二区 | 国产麻豆自拍 |