想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2906 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。


已經說得很好了,沒必要再糾結了!

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲热| 国产三级三级三级三级| 艹b视频在线观看| 男人天堂网页| 国产或人精品日本亚洲77美色| 国产精品1| 久久精品网| 国产3级在线观看| 国产影院在线观看| 国产一区二卡三区四区| 国产xxx视频| 国产自愉怕一区二区三区| 免费黄毛片| 久久精品呦女| 国内久久久久高清影视| 成人网久久| 精品综合久久久久久97超人该| 超碰小说| 免费三及片| 久久96国产精品久久久| 韩日欧美| 美女伊人网| 国产高清无专砖区2021| 乱子对白| 免费毛片播放| 久久99精品久久久久久首页| 久久久久久99精品| 护士jzz| 国产成人h福利小视频在线观看 | 国产精品毛片| 国产www在线播放| 国产精品国产午夜免费福利看 | 久久老司机波多野结衣| 很黄的网站在线观看| 国产人成精品| 国产人妖ts在线视频观看| 美利坚永久精品视频在线观看| 国产成人福利免费观看| 噜噜噜色噜噜噜久久| 精品久久久久久乐| 国产成人一级|