lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
|
斷開漏電開關,在開關下測量各相絕緣電阻,絕緣電阻小于500k時肯定跳閘,檢查電機有沒有拖底,如果絕緣電阻達標、接線沒錯,那是漏電開關的事。我做過一套污水處理,檢查線路設備都沒事,是漏電開關的事,那開關還是新的,換了就沒事。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
|
這個慢慢找咯!!沒什么速成的辦法! |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
首先要判斷一下是否是真的漏電還是漏電保護器本身的問題,判斷方法為:拆除漏電保護器的出線,然后用手打上保護器,如果這時候還是跳,則說明是保護其本身的問題,更換保護器就可以了!如果正常就說明真的存在漏電,則就需要慢慢地去查了,如果樓主的線路中帶有變頻器或不僅伺服驅動器的話,建議先斷開他們的運行再試試看,如果這時候不會跳了,則很可能是這些東西的漏電流或干擾太大了~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
零線接觸不良和三相負載不平衡,造成了中性線電壓偏移零電位過多,會出現漏電跳閘 |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
中性線或零線的偏移零電位,這個該怎樣檢測出來?有沒有什么好的方法推薦? |
|
---|---|---|
|