樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:49
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
[ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123)
  • 下載積分:+3(daviddavid)
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-06 04:33
    就是變頻不能選擇制動模式,一定要自由停車模式。再使啟動使能的觸點斷開。變頻器封鎖輸出,進入自由停車不再檢測負載。負載慣性減速。這時再切換輸出。不過像樓主要求的這么大的用來切換的接觸器要選知名品牌質量好的才行。觸點容量要額定電流的2-5倍(國產的我怕樓主一個人扛不動!!)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid) 感謝分享

    主站蜘蛛池模板: 国产精品dvd| 国产精品毛片| 国产精品伦理久久久久| 久久久久久精| 国产一级做a爰片在线| 国产精品久久久久久影视| 国产黄色二级片| 国产最新精品| 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲| 国产亚洲综合在线| 国产精品久久久亚洲| 精品国产91在线网| 国产综合色在线视频播放线视| 波多野结衣一区二区三区在线观看| 免费国产最新进精品视频| 国产精品网拍在线| 国产99久9在线视频| 国产日韩欧美一区| 福利一区视频| 不卡一级毛片免费高清| 国产人妖| 牛牛影院毛片大全免费看| 国产三级在线视频观看| 国产jizzhd精品国产丰满| 国产成人理在线观看视频| 国内精品视频在线播放一区| 国产男女在线观看| 韩国精品福利一区二区| 免费在线a视频| 国产精品13页| 成人福利在线| 麻豆一区二区三区四区| 精品视频 九九九| 久久国产高清字幕中文| 福利视频区| 男女视频免费网站| 久久国产精品99国产精| 国产精品二区三区免费播放心| 国产大片中文字幕| 波多野结衣中文一区二区免费| 久久中文字幕视频|