如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 18:21
完全可以
之前我們公司用一臺軟啟啟動六臺90KW的真空泵
就是這樣做的
就是并一個旁路接觸器
樓主留言:
軟啟動可以,但是我現在手頭上有變頻器,沒有軟啟動控制器呢。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid) 感謝分享

    主站蜘蛛池模板: 国产香蕉尹人综合在线观| 国产激情影院| 国产免费福利| 国产不卡网| 麻豆国产原创| 黄色a级片网站| 国产福利一区二区三区| 国产精品自在线拍国产| 美欧毛片| 国产在线观看的| 久久久久久久国产精品毛片| 成人午夜国产福到在线| 精品视频在线免费观看 | 国产一区二区高清| 久热国产精品视频| 久久国产精品久久国产精品| 国产成人综合久久精品亚洲| 免费a一毛片| 国产青草视频在线观看| 免费乱淫视频| 国产不卡毛片| 国产乱子视频| 男女做视频网站免费观看| 激情国产| 国内精品免费| 九九热免费视频| 久久99精品久久久久久国产人妖| 国产 ts 人妖 在线| 插一插射一射视频| 波多野一区二区| 免费一级视频在线播放| 国产精品国产三级国产专播| 国产伦精品一区二区三区| 黄色777| 国产高清国产专区国产精品| 久久成人激情视频| 久久久久久久国产精品影院| 国产一级大片免费看| 九草在线观看| 免费一区二区三区毛片10分钟| 久久成人精品|