樓主  發表于: 2012-05-04 21:26
圖片:
圖片:
第一個圖指令介紹上說:S1脈沖輸出數32位指令在-999999~+999999之間,第二個程序圖上S1=9999999,和第一個圖上介紹不符,那么,程序上S1按多少處理,還有怎么理解脈沖輸出起始地址,現在還不是很理解,求高手解釋
新人一個 謝謝大家的幫助
dylan0719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:16
相對定位指令在程序中一般用來做JOG運動,也就是我們平時操作的JOG+   JOG-(或者是CW  CCW)
指令中S1為正值時,馬達向正方向運轉;S1為負值時,馬達向負方向運轉。
當指令前方的條件接通時,PLC輸出脈沖,條件斷開時,脈沖輸出停止。如果條件一直接通,當脈沖輸出S1設定的數值才會停止。(DRVA不一樣,指令被觸發后,不管條件是否保持,都會輸出完設定的脈沖數,除非報警或者是急停)。之所以設定為999999或者是-999999這個最大值,是為了保證我們能將馬達移動到足夠遠的位置。
脈沖輸出起始地址Y0.  Y1----PLC只能在這兩個輸出點上輸出脈沖,其他輸出點不具備這個功能

主站蜘蛛池模板: 交换国产精品视频一区| 国产成人精品日本亚洲专一区| 成年日韩免费大片黄在线观看| 国产成人精彩在线视频50| 精品久久国产视频| 精品久久天干天天天按摩| 国产综合久久久久影院| 国产超91| 国产一卡| 牛牛在线精品第一区| 久久久久久久久一次| 国产男女自拍视频| 国产福利免费视频| 嫩草视频在线观看视频播放| 精品在线视频免费| 大陆毛片| 国产在线精品一区二区高清不卡| 精品国产人成亚洲区| 久草青娱乐| 激情视频在线免费观看| 精品国产免费久久久久久| 免费99热在线观看| 久久成人毛片| 牛牛本精品99久久精品88m| 久久99久久精品97久久综合| 国产成人福利在线| 美女视频毛片| 国产影视精选网站| 精品久久一区二区三区| 国产成人盗拍精品免费视频| 国产精品va一级二级三级| 国产成人精品综合久久久软件| 国产最猛性xxxxxx69交| 国产免费一级视频| 久久综合热88| 国产91成人| 国内啪啪| 精品国产美女| 精品国产三级a在线观看| 国产午夜免费福利红片| 国产亚洲一区二区三区在线观看|