120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2906 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 22:14
能用通訊當然最好,但是120m根本就不算遠,直接用pt100就行了,如果希望偏差更小就用4-20mA溫度變送器,只是貴一點!

主站蜘蛛池模板: 免费看一级| 国产毛片儿| 久久久精品国产| 国产人妖性一区二区| 精品在线视频观看| 免费v片| 精品四虎免费观看国产高清午夜| 国产成人区| 黄片毛片免费在线观看| 久久成人黄色| 国产福利在线91| 国产农村乱色xxxx| 东北一级毛片| 国产一级二级| 激情综合欧美| 国产亚洲视频在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 国产在线视频网| 精品亚洲综合在线第一区| 免费精品久久| 国产一区二区在线视频观看| 男女在线无遮挡毛片免费| 国产100页| 搞黄视频免费看| 免费国产不卡午夜福在线观看| 国产日韩一区| 久久99免费视频| 国产成人精品午夜视频'| 国产精品久久久久免费视频| 国产免费叼嘿在线观看| 成人免费动作大片黄在线| 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 免费在线观看a| 久久国产精品2020盗摄| 国产福利不卡视频在免费| 久久久久久久久97| 国产黄色一级片| 国产一级淫片a| 国产午夜精品不卡观看| 国产特级淫片免费看| 国产在线综合网|