思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 国产精品一级二级三级| 成人在线综合| 免费一级毛片在线播放| 美女福利视频| 国产一级c片| 国产精品福利网站| 国产91精品在线观看| 国产一二三视频| 国产精品三级一区二区| 国产免费专区| 国产久| 大陆一级毛片免费视频观看i| 久久国产精品麻豆映画| 国产大片免费观看中文字幕| 国产在线麻豆自在拍91精品| 国产精品自在拍在线拍| 黄频网址| 精品99牛牛视频| 韩国精品福利一区二区| 成人国产网站| 国产区在线免费观看| 免费一级a毛片在线播出| 久久终合| 狠狠干精品| 久久亚洲国产成人影院| 毛片精品| 国产精品被窝福利一区| 成人在线视频网址| 久久精品最新免费国产成人| 九九99re在线视频精品免费| 久久美| 国产精品美女久久福利网站| 成人99国产精品一级毛片| 高清一级淫片a级中文字幕| 久久国产精品系列| 国产一级片在线播放| 国产高清在线精品一区| 免费成人一级片| 国产成人a毛片| 麻豆91视频| 久久国产视频精品|