小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 九九性视频 | 国产成人三级经典中文 | 国产精品成人h视频 | 成人黄色三级视频 | 精品国产高清毛片 | 免费国产成人高清在线观看视频 | 久久九九国产精品怡红院 | 国产gav成人免费播放视频 | 国产的一级毛片完整 | 国产伦精品一区三区视频 | 免费看一毛一级毛片视频 | 成人一级免费视频 | 美利坚永久精品视频在线观看 | 国产视频三级 | 国产成人亚洲欧美三区综合 | 超清乱人伦中文视频在线 | 国产一二三四2022精字窝 | 久青草国产手机在线观 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 国产日韩久久久久69影院 | 久久成人性色生活片 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 九九久久99综合一区二区 | 操天天操| 九九中文 | 久久99精品国产99久久 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产成人亚洲综合 | 成人中文在线 | 久久91精品国产91久久麻豆 | 国产亚洲情侣久久精品 | 国产第十页 | 鲁大师成人精品视频 | 成人免费网站视频ww | 久久福利 | 德国一级毛片在线播放 | 国产精选在线播放 | 韩国福利视频一区二区 | 国产视频a | 国产综合视频在线观看 | 久久免费视频1 |