hejian96
級別: 略有小成
|
各位: 我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會缺相,嚴重的就會燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了? |
---|---|
|
cs_luo
。。。。。。。。。。。。!
級別: 略有小成
|
正規廠家的固態繼電器本身沒什么問題的了,首先看樓主的用法:4kw,380V,用在油泵上,如果采用角型接法,直接連接,額定電流會在7到8A左右,正常的啟動電流為4到6倍,如果是在滿負荷啟動時,電流會超過40A。正規廠家標注的是長期工作電流,也有個別標注的是最大電流。如果標注的是額定工作電流,在啟動頻繁的時候一樣也會損壞。有的廠家在使用說明書中會注明,用在感性負載中要求按照電機額定電流的7倍的電流來選擇。 樓主留言:需要7倍嗎?那我選接觸器呢?選接觸器沒聽說過要選正常啟動電流的7倍,一般都選大1、2個規格的接觸器 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|