伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI?
還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離。可以根據這公式算多PLC需要發出的脈沖量
PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算啊?請師傅們指點一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習
plsy d0  d10 y0     dO頻率要怎么確定啊?請指點迷津
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 07:32
理解是錯誤的,指令頻率是根據你實際使用的頻率計算出來的,
象你這位算,哪個PLC可以控制啊,明顯是概念性的錯誤。
樓主留言:
脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?不對啊,師傅,那要怎么算出實際應用的頻率
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: 国产鲁鲁视频在线观看免费| 久久成人免费| 久久久噜噜噜久久老司机| 黄 色 成 年人在线| 精品国产福利在线观看一区| 韩国一大片a毛片| 国产在线2021| 久久99精品久久只有精品| 国内外一级毛片| 国产成人a大片大片在线播放 | 久久精品九九| 精品久久久久久中文| 久久国产精品网| 久久综合图片| 九色自拍| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 国产大片中文字幕在线观看| 国内精品小视频在线| 成人国内精品久久久久影| 精品国产乱码一区二区三区麻豆| 国产精品高清一区二区| 成人免费高清视频网址| 国产综合在线视频| 俄罗斯无遮挡一级毛片| 国产69久久精品成人看小说| 国产精品久久久久久久久久98| 国产精品网站在线进入| 国产人妖chinese| 国产精品嫩草影院免费| 久久精品国产99久久6动漫欧| 国产主播福利在线| 九九99久麻豆精品视传媒| 国产三级精品最新在线| 国产午夜精品久久久久婷婷| 国产一二三四区在线观看| 黄色成人在线观看| 精品欧美在线精品| 久久国产免费观看精品| 精品福利影院| 国内色视频| 国产h视频在线观看高清|