單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8303 個
工控威望: 10437 點
下載積分: 21237 分
在線時間: 3109(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 07:17
普通變頻器電機,應該有專門的散熱風扇的。
深井泵電機,用變頻器,你廠的那個老大爺說的原因占了很大一部分比例,前面那個說的是低頻高負載的也占了很大一部分原因。
變頻器對電機的保護功能,還是很全的,看看參數設置有沒有問題。現在已經有可以直接測量變頻輸出測的真有效值電流的鉗形表了。讓你單位買一個。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 麻豆精品国产自产在线 | 国产成人在线免费视频 | 福利在线国产 | 国产黄色片在线播放 | 成人a大片高清在线观看 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 男女做性免费视频 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 国产一区二区三区手机在线观看 | 国产日韩亚洲欧洲一区二区三区 | 成人欧美日本免费观看 | 国内精品视频 在线播放 | 国产精品美女久久福利网站 | 美女被流白浆喷水免费视频 | 国产99精品免费视频看6 | 国产精品第三页在线观看 | 麻豆精品久久久 | 国产成人精品久久一区二区三区 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产精品久久久久无毒 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 成人在线毛片 | 国内视频在线观看 | 久久厕所精品国产精品亚洲 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 成人男女网18免费视频 | 国产性色视频 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 久久伊人色综合 | 韩国一级特黄清高免费大片 | 黄的三级在线播放 | 九九大香尹人视频免费 | 国产亚洲一区呦系列 | 国产真人毛片一级视频 | 福利姬在线精品观看 | 国产高清亚洲精品26u | 免费一级大毛片a一观看不卡 | 产国语一级特黄aa大片 | 久久精品国产99久久 | 国产做a爰片久久毛片a | 国产精品第 |