youzida_121
由自達
級別: 家園?
|
1,最傻B的方法:用兩個10K的3線電位器串起來,一個電位器接二條線,一個電位器接三條線,調試時,兩個電位器都旋到中間位置再開機,但這有個缺點,只調一邊電位器,不能調到零或是較低的速度。 2,比較經濟的作法:設置變頻器用按鈕加減速。 3,通信控制。 1;2是農民工在用風扇吹肥皂盒,3是博士的控制方式。 |
---|---|
|
cy3s
級別: 探索解密
|
急停設計為常開狀態,急停按鈕全都是并聯,在急停時,急停繼電器吸合,這個 大笑話設計者叫鄧成新,湖北工學院畢業,叫他改為常閉串聯方式,他很腦怒! !電器常識都不懂!!還搞設計!還有人用!這真是個奇跡!! |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
在多地安裝急停按鈕時常開并聯,回路可能有安全問題 [ 此帖被jxh668在2012-06-06 07:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
變頻器支持按鈕升降速的話,弄套遙控器組件,拿著遙控器生產線上走到哪里隨意升降速。 |
|
---|---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
|
用按鈕做加減速多地操作看來是最經濟的了。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
你可以通過D700的PR59遙控設定功能,把RH與RM設定成加速與減速功能,這樣,你就可以在RH與RM上分別并上兩組常開觸點NO,然后用按鈕盒分別裝在流水線的AB兩端。功能說明,按下RH的外部NO觸點,實現無級加速,松開以當前的速度運行,按下RM外部的NO觸點,實現無級減速,松開以當前的速度運行。無級加減速的速度由加減速時間控制,加減速時間越長,無級調整的速度越慢。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
D700是不支持外部按鈕控制說按1HZ或者2HZ這樣的增加的。沒有這樣的模式,只能實現無級加減。上面我說的是RH,RM要與SD形成回路,你懂的。如果詳細設置不會,你可以咨詢一下三菱的技術客服,這個功能是可以實現的,你只要把原來的高速中速低速三個端子功能設定一下就好了。把PR59值設定成2,即無記憶遙控設定模式。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
張永奇122
級別: 探索解密
|
加一個 同步控制器 用按鈕升降速 http://item.taobao.com/item.htm?id=15117048071 |
---|---|
|