單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 21:58
管道上的液體壓力表輸出信號控制變頻器的頻率。變頻器帶潛水泵。細長細長的泵。不知道是不是離心的。

我問題的意思是:比如電扇或者風機。正轉吹風。反轉就吸風。葉輪轉的方向不同。風的方向也是完全相反的。而水泵正轉時應該是向管道里打水,那反轉時應該是把管道里的水抽回井里啊。為什么反轉的時候水也會打進管道里。就是壓力小。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-24 19:52
感謝各位

主站蜘蛛池模板: 国产福利在线观看视频| 国产免费成人在线视频| 麻豆久久精品免费看国产| 国产午夜在线观看| 成人资源影音先锋久久资源网| 免费v片| 精品无人区乱码一区二区| 成熟亚洲毛茸茸| 国产一区福利| 国产自愉自愉全免费高清| 国产精品露脸视频| 国产精品亚洲专区在线观看| 国产一级特黄aa毛片| 黄色三级a| 免费一级a毛片| 久久国产精品老人性| 成人中文在线| 精品一区久久| 国产91一区二这在线播放| 免费国产成人18在线观看| 久久久黄色片| 福利一区二区在线| 国产欧美大片| 国产精品成人第一区| 久久综合干| 久久久久久毛片免费播放| 国产精品无码永久免费888| 国产在线a视频| 国产97免费视频| 国产精品久久久久久影院| 久久国产精品自由自在| 国产一级在线视频| 久热精品在线| 毛片网此| 激情国产白嫩美女在线观看| 九一福利| 黄色网址 在线播放| 精品国产免费一区二区三区五区| 国产免费不卡| 国产片一级| 精品免费国产|