各位高手 用USB轉RS232后如何連接PLC。。。怎么設置。。。我是初學PLC的請各位大哥講得詳細一點。。。 |
---|---|
|
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
|
1、確認USB轉232的驅動有沒有裝好, 2、連接PLC時,通訊設置里,COM端口號與電腦里USB轉232的COM端口是否一致。 3、確認通訊設置是否完全一致,波特率,奇偶校驗,停止位等。 |
---|---|
|
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
|
1、USB轉232連接線,插到電腦不同的USB端口上,電腦里識別的COM端口號是不一樣的, 2、PLC通訊設置里,默認的COM端口一般是COM1、 3、查看一下,電腦里的USB轉232線的端口號是多少,然后更改PLC通訊設置里的COM端口號,與電腦保持一致。 4、如果PLC通訊設置里沒有與電腦匹配的COM端口,哪就要改電腦的COM端口使其與PLC端口一致。 電腦COM端口更改如圖 a、在設備管理器找到USB轉232的端口、圖1 b、查看屬性,端口設置--高級 圖2 c、在高級選項中,更改USB轉232的COM端口號 圖3 |
---|---|
|