Mr-j3伺服驅動器PA0.1=2選擇速度模式,PD0.1=0C04,   SP1外接開關   并且已經設定好運行頻率!ST1外接開關

現在的情況是:按ST1外接開關未按SP1外接開關,伺服電機按照一定速度啟動(非本人設定的速度)
                            按住st1外接開關的同時按下sp1外接開關,電機朝反向 以我設定好的頻率運行。
                            按住st1    松掉sp1, 電機又以開始的朝向和速度運行。


疑問:  按我的理解,速度控制模式下, 速度選擇sp  和  正向選擇啟動st   應該是: 按下方向選擇 st  電機只是選擇好了 正向或者反向而已 ,并不會運行。只有當
按下速度選擇 sp 后 才以設定好的速度和已經選擇好的 方向   運行。。。。

  為什么 現在會出現  單獨只按下 方向選擇st后   電機就會以一定速度運轉。這個速度是哪里來的   怎么設置的  是否可以更改??? 所有參數 我已經恢復出廠設置了。
具體什么原因  請高手指點,  是我理解錯了 還是 伺服放大器本身就壞了····
cptfouxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2283 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-11
查看cptfouxr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-01 15:51
版主親自為你解答,學習了

主站蜘蛛池模板: 久99频这里只精品23热 视频| 蜜臀在线播放| 精品国产91| 男女做爽爽视频免费观看| 国产在线视频一区二区三区| 精品国产成人a区在线观看| 久久99蜜桃精品久久久久小说| 国产大片黄在线观看| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 国产中文字幕视频| 国产福利姬| 久久精品国产99久久| 国产精品久久久久一区二区三区 | 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 免费一级毛片在线播放视频| 玖玖草视频| 久久夜色国产精品噜噜| 国产精品一区二区久久| 国产高清区| 国产精品视频一| 久久精品国产99久久| 看中国真人一级毛片| 成人福利在线视频| 麻豆合集| 久久永久影院免费| 国产亚洲一级精品久久| 国产乱理论片在线观看理论| 国产肉丝袜在线观看| 国产麻豆免费观看91| 国产午夜成人无码免费看| 黄篇免费看| 久久国产a| 韩国女主播一区二区三区视频| 操伊人| 久久精品久久久久| 精品国产免费观看一区高清| 久久婷婷网| 国产久7精品视频| 男人的天堂日本| 狠狠操天天操| 韩国三级理韩国三级理人伦|