樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝。。
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 22:44
你把變頻器的頻率加  60HZ   看一下油壓上升沒?    你還要把電機 改成:三角形接法。     不改電機接法,還一種是把變頻器輸出電壓 設置380V  就好了。

主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片天天看片| 美女被啪到哭网站在线观看| 久久免费福利视频| 国产精品人人| 久久网欧美| 久久91亚洲精品中文字幕| 久久精品久久精品国产大片| 国产高清在线91福利| 国产女人18一级毛片视频| 国产农村乱子伦精品视频| 国产精品久久久久久久毛片| 国产精品第2页| 九九啪啪| 国产男女 爽爽爽爽视频| 国产一区二区三区精品视频| 黄色片在线免费观看| 久久综合综合久久| 国产三级在线看| 精品色综合| 国产a免费视频| 国产精品视频久久久久久| 成年人在线视频免费观看| 国产成人精品久久免费动漫| 久久久性| 国产在线ts人妖免费视频| 久久久久国产成人精品| 成人免费福利| 黄色一级今| 国产v精品欧美精品v日韩| 毛片大全在线| 国产亚洲情侣久久精品| 久久都是精品| 久久综合99| 麻豆tv在线观看| 国产免费一区二区三区免费视频| 国产视频网站在线观看| 国产欧美日韩精品专区| 免费观看三级毛片| 久久精品国产一区二区三区不卡| 久久中文字幕视频| 国产欧美成人免费观看视频|