思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 15:37
各位老師好!我在做定位控制中,要把DRVA指令運行當中的當前值減去K2000,假如我設定發出的脈沖數是D0是K600000,當脈沖發到580000個時M0接通,發到590000個脈沖時M1接通,但我在運行監視當中并未能按照我的要求動作,D8340和D0以及其它D里面的值都不對,D0甚至都不是600000,D8340(其實我也知道Y0發出脈沖值是在D8340和D8341里面)里面的也都不是當前所發出脈沖的值,而且還有負數出現(脈沖發完了也還有負數顯示,動作完成后我都把K0傳送到D8340和D8341里面),為什么?要怎樣做才是對的?后來我只能不用這些指令了,但是我做的這臺氬弧焊焊接設備如果能按照我的想法動作效果會更好(Y7是焊接控制,焊接完成前收�。�。下圖是我做的差不多的梯形圖(應用中我做的梯形圖是步進梯形圖,D值的設定用文本屏)。
[ 此帖被向錢沖在2012-07-17 17:07重新編輯 ]
huangyuehua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 340 點
下載積分: 456 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-06-10
最后登錄: 2020-02-28
查看huangyuehua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 08:30
Y0輸出脈沖的當前值是D8140,D8141吧.還有如果你要要精度很高的話,就是說你總共發60000個,在58000的時候輸出一個信號,不能直接這樣比較.應該使用高速計算器進行中斷.這樣才準.

主站蜘蛛池模板: 免费一级毛片不卡不收费 | 国产在线精品一区免费香蕉 | 欧美va免费精品高清在线 | 成年人黄色免费网站 | 国内精品久久久久影院6 | 黄色影片网站 | 久久99中文字幕 | 免费观看无遮挡叼嘿网站 | 久久精品国产屋 | 国产 ts 人妖 在线 | 九九九在线视频 | 国产一级爱做c片免费昨晚你 | 久久亚洲国产精品一区二区 | 激情性爽三级成人 | 黄色网址在线播放 | 国产精品久久久99 | 国产一区二区不卡 | 国产成人小视频在线观看 | 国产一级在线播放 | 久操不卡| 国产大片91精品免费看3 | 免费v片在线看 | 国产精品区一区二区三 | 久久semm亚洲国产 | 国产视频首页 | 免费一级网站免费 | 国内精品免费视频精选在线观看 | 精品国产不卡一区二区三区 | 国产精品第三页在线观看 | 精品国产网站 | 国产精品九九久久精品女同 | 久久免费视频6 | 久久中字 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 精品免费视频 | 德国最新精品性hd | 国内自拍tv在线 | 免费国产综合视频在线看 | 国产日韩久久久久69影院 | 精品久久中文久久久 | 久久久久国产精品免费 |