最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:19
有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時加啊之列的,方向觸點動作比脈沖動作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數是對的,但是伺服驅動器接受的某方向的信號就少了。理論講方向信號不能滯后于脈沖信號。
我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號就不是同時輸出。想三菱的相對位置,絕對位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執行指令功能,但是普通的輸出點是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产免费黄视频| 国产在线精品一区二区中文| 免费看特级毛片| 黄色亚洲| 男人进女人下面全黄大色视频| 久久就是精品| 男女做性免费视频| 国外免费精品视频在线观看| 国产精自产拍久久久久久| 国产欧美中文字幕| 国产一级爱片| 久久久久国产精品免费看| 国产麻豆精品| 久久bb| 国产一级毛片视频| 久久精品店| 精品a视频| 国产一区二区在线免费观看| 免费一级毛片正在播放| 国产美女a做受大片观看| 看片在线观看免费| 很黄很色的波波视频| 床上毛片| 成 人 a v免费视频| 精品国产三级a| 国产精品久久久久久久久免费观看| 狠狠做深爱婷婷久久一区| 护士一级aaaaaa毛片| 不卡精品国产_亚洲人成在线| 久青草免费视频| 国产黄片毛片| 国产91边对白在线播放| 久久一级视频| 久久www免费人成_看片高清| 大臿蕉香蕉大视频成人| 国产在线精品成人一区二区三区| 黄色蝶片| 久久国产一级毛片一区二区| 狠狠做深爱婷婷久久一区| 免费国产成人高清无线看软件| 很黄的网站在线观看|