思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 19:33
最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11462 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-01-18
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 22:09
歐姆龍也不說說型號,是不是干擾,或者光偶是要電流驅動的,如果集電極開路輸出的話,24V串接的電阻不要大余1.5K,5V不要串電阻。

主站蜘蛛池模板: 毛片特级| 加勒比久久综合| 毛片永久新网址首页| 久久r精品| 国产高清美女一级a毛片久久w| 免费黄色小片| 免费成人黄色大片| 国产91av在线| 久久精品国产乱子伦多人| 国产欧美综合一区二区| 国产区精品| 国产片一级片| 大伊香蕉在线精品视频人碰人| 久久久久久网址| 国产尤物视频| 国产精品成人一区二区| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 久久国产情侣| 国产成人久久蜜一区二区| 久久精品中文| 国产成人禁片免费观看| 男人香蕉好大好爽视频| 久久精品国产精品亚洲综合| 九九九国产| 国产黄色免费网站| 久久久久免费精品视频| 国产精品免费观在线| 久久免费视频观看| 久久久久香蕉| 国产永久免费高清在线观看视频| 国产欧美亚洲精品综合在线| 国产69精品久久久久99| 久久笫一福利免费导航| 国产视频2021| 国产在线中文字幕| 国产高清91| 国产精品真实对白精彩久久| 久青草青综合在线视频| 国产精品jizz视频| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产精品1区2区3区在线播放|