我一般用數字量作比較,例如一把行程1600mm的電子尺,模擬量輸入到分辨率為16000的端口里面,即轉換系數為10,在觸摸屏里面輸入一個限位值,例如100mm,我就把100mm這個物理量轉化為數字量,即100*10=1000,我就拿1000和電子尺的實時值(0-16000)作比較。這樣只需要16位有符號2進制數比較即可。
但今天一個日本工程師說,要在PLC里面用物理量作比較才準確,意思即是把從電子尺讀取的0-16000的數值轉換為(16000/10=1600)0-1600mm的物理量直接和觸摸屏輸入的物理量進行比較。這樣的好處是可讀性比較強,在PLC里面就能看到每個比較量的實際值,但這種按照物理量比較的方法麻煩之處在于需要使用32位浮點數比較,如果要處理的數據比較多,就會降低PLC的運算速度。
我想問一下,那種比較的精度會高一點?
[ 此帖被drw_08在2012-07-28 17:39重新編輯 ]
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 20:14
贊成小鬼子的說法,簡單點好。不要做的太繁瑣。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。

主站蜘蛛池模板: 成人一级| 九九精品激情在线视频| 国产在线观看网站| 免费视频久久| 看亚洲人配人配人种jizz| 久久亚洲国产的中文| 成年人黄色免费网站| 国产高清在线精品一区导航| 精品区| 久久国产精品最新一区| 国产免费自拍视频| 国产一区二区视频在线播放| 国产亚洲3p无码一区二区| 国产91精品在线| 国产高清在线播放免费观看| 国产精品久久久精品三级| 久久免费久久| 久久精品伊人网| 国产成人青草视频| 男人的天堂久久精品激情| 国产四虎精品| 久久99久久精品免费思思| 久久久久国产精品免费免费| 国产在线观看福利| 隔壁老王国产精品福利| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 精品国产美女| 久久久精品2021免费观看| 成年女人色毛片免费| 福利所导航| 成人毛片18女人毛片免费视频未| 久久久久9999| 国内啪啪| 久久久久777777人人人视频 | 国产精品变态重口在线| 九七影院97影院理论片| 国产精品国产亚洲精品不卡| 美女视频黄a视频全免费观看| 免费国产在线观看| 加勒比久久综合| 国产在线精品一区二区三区不卡|