398173501
級別: 探索解密
|
我們在做機器設備時,應該遇見到這樣情況:機器設備按下急停按鈕時,機器設備的氣缸和馬達停止不動,松開急停按鈕時機器繼續接著工作.程序應該如何編寫呢?或用什么特殊功能繼電器? |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
樓主你說的這種情況應為暫停比較合適。而利用M8034禁止所有OUTPUT輸出時不妥。當出現故障時,按一下暫停按鈕,機械停住,故障排除后再按一下暫停按鈕機械繼續運行。這樣比軟妥,也安全。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
有些機械可以像你說的那要做,有些機械不行。如果那樣會浪費很多材料。如多工位的轉盤加工之類的機械就不能那樣做。現在的機械設計一般都是運行到哪里時,停住機械,故障排除后,按啟動時,在原來發生故障的那個狀態開始運行,這樣不會浪費一點材料,也提高了工作效率。 |
|
---|---|---|
|