RS-232串口通信方式 硬件構成 西門子CPU224XP支持無協議通信,即用戶僅需要對數據格式、傳輸速率、起始/停止碼等進行簡單設定,PLC與外部設備間就可進行直接數據發送與接收的一種通信方式。伺服系統和PLC分別作為系統的主從站。PLC控制器通過該通信功能可實現對伺服驅動器進行運行控制、參數讀取、伺服驅動器當前運動狀態的讀取等操作。 當S7-200系列PLC工作在自由口通信模式下時,一般通過CPU模塊的集成接口進行通信。CPU集成接口采用了PPI硬件規范,其接口為RS-485串口,因此,當S7-200系列PLC的CPU與帶有RS-232標準接口的計算機或伺服驅動器連接時,需要配套選用S7-200 PLC的PC/PPI轉換電纜或一個RS-232/RS-485轉換器。 4.2 PLC與伺服系統通信 4.2.1 報文構成 S-200 PLC在無協議通信方式工作時,不需要任何通信協議,通信參數需要根據與其進行通信的伺服驅動器的通信格式進行設定。本伺服系統選用的Xe-nus伺服驅動器可通過RS-232與PLC利用ASCII碼進行通信,其ASCII碼消息命令格式如下: <命令代碼><命令具體參數><CR> 其中:<命令代碼>為一個單字母代碼;<命令具體參數>表示電機所要執行的任務;<CR>為一個回車返回字符,表示命令結束。如:s r0x2A 21<CR>表示設置伺服控制器工作在可編程控制模式。 4.2.2 程序設計 程序設計時,將伺服驅動器工作定義在可編程位置模式。該模式支持實時更改伺服電機的運動速度、位置,通過RS-232接收來自PLC的ASCII碼命令,執行運動。部分程序如下: ①初始化程序 LD SMO. 1 //首次掃描 MOVB 9, SMB30 //設置自由端口0 通信方式SMB30=9、8位數據位、9600、PPI MOVB 188, SMB87 //設置自由端口。接收信息控制5MB87 =188 MOVB 13,SMB89 //設置自由端口0 結束字符SMB89=13,即結束字符=<CR> MOVW 0, SMW90 //設置自由端口0 空閑超時SMB90=0,信息接收始終處于有效 MOVW200, SMW92 //設置自由端口0信息超時SMB92 =200 ms MOVB 255, SMB94 //設置自由端口0接收字符最大數SMB94=255 ATCH INT_0,9 //發送完成觸發中斷事件0 ENI //允許中斷 ②發送信息程序 LDN VD3501.1 // V D3501.1為接收延遲, 自由端口0沒有處于接收延遲時 A SM4. 5 //自由端口0處于空閑狀態,SM4.5 =1 AB= VB18, 7 //命令字節VB18 =7,即要求設置運動目標位置 SCPY "s r0xca',VB3100 //"s r0xca',復制到VB3100, "s r0xca'為設置運動目標位置命令 SCAT VB3600, VB3100 // VB360()內的目標位置值連接到設置目標位置命令后 SCAT VB3190, VB3100 //VB3190內的結束字節連接到VB3100后; XMT VB3100, 0 //通過自由端口0發送命令至伺服驅動器 ③發送完成中斷程序(接收信息) LD SM0.0 //SM0.0總是為1 S SM87.7, 1 //置SM87. 7=1,SM87.7為允許接收信息位 RCV VB3200, 0 //通過自由端口0接收信息至VB3200 發送信息程序其中 LDN VD3501.1 是什么意思啊? 怎么轉換不了梯形圖?這句總是報錯,求指教,謝謝! |
---|---|
|
gongyekongzh
級別: *
|
發送信息程序其中 LDN VD3501.1 是什么意思啊? 怎么轉換不了梯形圖?這句總是報錯,求指教,謝謝! |
---|---|
|
gongyekongzh
級別: *
|
附上程序 |
---|---|
|