樓主  發表于: 2012-09-03 13:08
今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2025-01-04
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 21:15
226的PLC完全可以,一個公共點一個接法,

主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕在线播放| 国产91小视频| 国产日日操| 国产精品伦理久久久久久| 牛人国产偷窥女洗浴在线观看| 国产精品久久免费| 很黄很色很爽的三级视频| 国产美女精品视频免费观看| 国产粉嫩白浆在线观看| 免费毛片a| 国产日韩欧美视频在线| 国产亚洲欧美精品久久久| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 国产精品亚洲二区在线| 久久99精品视频| 福利姬在线精品观看| 美女免费观看一区二区三区| 国产高清精品自在线看| 韩国日本三级三级人| 久久国产精品99精品国产987| 精品国产污污免费网站入口| 国产精品亚洲视频| 精品成人免费一区二区在线播放| 久久新| 免费视频a| 久久精品全国免费观看国产| 美女美女高清毛片视频| 另类 欧美 视频二区| 国产一级片子| 精品久久精品久久| 玖玖青草| 国产精品免费一区二区区| 久久久久女人精品毛片| 久操天堂| 国产精品一区在线观看| 久久成人永久免费播放| 麻豆入口| 国产福利91精品一区二区| 国产日韩欧美亚洲综合首页| 免费看污网站| 乱人xxx国语对白91|