今天面試的工程師問了下面的問題,
如果一臺設備原來使用伺服電機,現在換成步進電機,
如果不改程序的情況下,首先應該做什么,我的回答
是要先改變接線,他說我對伺服與步進沒有認識,大
家覺得該如何回答啊。。。。,今天把我弄糊涂了
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 10:53
引用
引用第25樓jxh668于2012-09-05 08:35發表的  :
伺服改步進,不動機械不動程序是不可能的正常工作的

那可不一定 機械是一定要改的因為固定伺服電機座和固定步進電機的座尺寸不相同 那必須得改;在選用同樣大的力矩步進電機來說程序不一定需要改,例如絲桿導承20mm 伺服電機2000脈沖/轉(0.01毫米/脈沖),我選用10細分的驅動器(也就是2000脈沖/轉)不就可以代替了嗎,現在的步進電機技術也還可以,驅動器上有使能、報警、報警復位等這些功能,在一般的程序里也只需要這些了(當然需要控制力矩和那就例外了),再說了伺服和步進的控制精度那肯定有差別的既然選用了步進那就說明設計者已經考慮到這點了就算沒考慮的程序里也不可能進行優化,所我覺得這個問題的最佳答案就是控制精度(脈沖/毫米)的等效修改。
[ 此帖被z4131246在2012-09-05 11:02重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产精品高清在线| 久久精品国产乱子伦多人| 黄视频在线播放| 黄色片不卡| 看一级黄色毛片| 老子午夜精品我不卡影院| 成人国产亚洲| 久久久久久久一精品| 高清一级片| 草逼综合| 男人天堂久久| 激情欧美一区二区三区| 免费jzzjzz在线播放视频| 国产在线观看精品香蕉v区| 久久er国产精品免费观看1| 国产成人lu在线视频| 国产精品美女久久久久网站| 国产精品一级片| 国产成人亚洲综合在线| 国产人成精品午夜在线观看| 国产大片黄在线看免费| 久久久久免费| 久久sese| 九九导航| 毛色毛片免费看| 国产97公开成人免费视频| 国产91在| 久久91视频| 久久精品国产主播一区二区| 免费va在线观看| 狠狠干网址| 男女午夜免费视频| 久久久久久久一精品| 国产一区二区免费视频| 国产三级观看久久| 九九re6精品视频在线观看| 国产91久久精品一区二区| 国产欧美日韩在线视频| 久国产精品久久精品国产四虎| 国产成人三级经典中文| 久久中文字幕深田咏美|