yxl8301182
級別: 探索解密
|
QD75D1模塊里監控地址817是 命令到位標志 現在想抽取里面的OPR完成標志的信息(OFF→ON) 以控制伺服定位完成后進行自動前進 PS:因為工藝要求里未知前進距離 所以沒法用定位數據 是不是只能通過自鎖JOG前進控制? 找了半天沒找到能條件控制的命令 只有條件控制定位數據的定位程序 下圖: 程序 現在的問題是 當伺服定位完成后 沒有進行自動前進 可能是抽取地址出錯了 求大俠幫忙看下 是不是程序寫錯了 還是方法錯了 |
---|---|
|
yxl8301182
級別: 探索解密
|
看了定義啊 是監控數據地址 只能讀不能寫的 16進制定義 倒數第五個是我需要的數據 換成10進制就是第16個吧 |
---|---|
|
yxl8301182
級別: 探索解密
|
M52是脈沖指令 【= D1O1 K1】 就是當D101中抽取的數據(G817里的b4位)等于1的時候輸出M53 可是OPR完成了 還是沒有抽取到 是不是不該用脈沖作為觸發條件 難道一直抽取? |
---|---|
|
yxl8301182
級別: 探索解密
|
第一行是讀取QD75監視數據的命令 讀取完存到D101里面 然后再和1做比較 如果相等 就輸出M53 |
---|---|
|
yxl8301182
級別: 探索解密
|
額 H10是不是因該在那個WANDP U0\G817 H10 D101改? 這樣改我也試過 還是不行 |
---|---|
|