xiaopan5950
級別: 探索解密
|
最近公司做設備,買了三臺FX1N-60MT,其中一臺先到貨,通信什么的都正常。后兩臺就一直遇到這樣的情況,新的剛剛連接上的時候都正常,一段時間后就不能通信了,數(shù)據(jù)線是 SC09的232轉422的。前后試了有五臺同型號不同供貨商的貨都有那個問題,后來用SC09的USB轉422的也是一樣的情況,現(xiàn)在真就不知道為啥了,供貨商信誓旦旦說都是正規(guī)渠道買來的。但是我第一臺用了幾個月一直上傳下載都沒事啊!求大神解惑啊! |
---|---|
|
xiaopan5950
級別: 探索解密
|
本來也懷疑線有問題,然后換了根新的sc09的USB的線,還是一樣 ,將程序下載后就又是無法通信了。 |
---|---|
|
xiaopan5950
級別: 探索解密
|
應該不是山寨貨,暫時判斷為伺服驅動器電源未隔離,與PLC共用一個進線端,造成PLC電源線帶上了高次諧波擊穿了通信塊的一個電容。待PLC修回后再看是否出在這個地方。 |
---|---|
|