請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
飛仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 271 點
下載積分: 534 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-27
查看飛仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-06 22:58
沒有玩過不知道,學習了

主站蜘蛛池模板: 国产成人高清精品免费5388密| 九七影院97影院理论片| 国产亚洲欧美一区二区| 精品一区二区视频在线观看| 精品精拍国产日韩26u| 国产欧美成人免费观看| 久久99青青久久99久久| 久久99精品久久久久久| 国产精品成人在线播放| 国产美女视频免费看网站| 久久亚洲国产| 国产人人射| 久久99国产精一区二区三区| 久久都是精品| 久久七| 成人国产一区| 国产精品九九久久精品女同| 久久橹| 精品高清国产a毛片| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 国产男女爽爽爽爽爽爽爽爽视频| 国产在线不卡| 国产免费网站看v片元遮挡| 精品九九人人做人人爱| 美国特级a毛片免费网站| 国产一级生活片| 国产亚洲美女精品久久久2020| 国内精品久久久久激情影院 | 成人国产精品一区二区网站| 男女一级视频| 久久精品1| 国产精品视频全国免费观看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 久久综合图片| 波多野衣结在线精品二区| 免费在线观看黄色的网站| 李丽莎国产专区视频| 草草久| 国产三级一区二区三区| 好好的曰www视频在线观看| 国产精品视频人人做人人爱 |