scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
兩個接觸器(各兩對常開和常閉),一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉),兩個按鈕(常開常閉互鎖),一個電鈴,控制要求:按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開;按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開;KM1和KM2不能同時吸合,畫出最簡單安全的控制電路圖。。。。這是我們剛進電工班的入班必會題,也就是面試題目,大家不妨入手試試看,也可以上傳電路圖給大家學習學習,,,,哈哈....... |
|
---|---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
9樓的圖有問題。 1:SB1-1、SB2-1旁邊多出了兩個常閉開關(SB1-2、SB2-2),當合上QF2時KT線圈就會一直得電,不管你按沒按SB1或SB2;延時時間到,KT常開觸點閉合,KM1和KM2線圈同時得電吸合,KM1和KM2的常閉觸點分開,KM1和KM2線圈同時失電,KM1和KM2常閉觸點同時閉合,KM1和KM2線圈又同時得電吸合,就這樣周而忽使的循環,形成震蕩。 2:KM1和KM2線圈同時得電吸合,主觸點也同時吸合。結果會是怎樣可想而知。 3:由于SB1-1、SB2-1旁邊多出了兩個常閉開關(SB1-2、SB2-2),當合上QF2時,只要KM1或KM2線圈沒得電吸合,電鈴就會一直響。 |
---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
不會短路,他是接的L2、L3;只是L2需通過KM1或KM2的主觸點才能形成會路。 |
---|---|
|