有一個三菱Fx1n40MT的PLC要分別從4個FX3u128mt的PLC各采集和發送2個信號,請問可以將這4個PLC的輸出COM和fx1n的輸入COM端接在一起,4個PLC的輸入COM和fx1n的輸出COM接一起嗎?FX3u的各個輸出COM上還有外部開關電源的N24,都接在一起會不會有什么影響?需要使用中間繼電器轉信號嗎?一直都沒搞明白
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 11:05
圖片:
三菱FX1N的PLC輸出部分有獨立的輸出部分COM0 COM1 COM2 COM3的公共端你可以接成FX3U 等4臺PLC
的輸入端 而1ND 輸出Y就接在FX3UPLC上面不用他們說的用什么中間繼電器來轉換,應為PLC本來就是光電隔離的,考慮用中間繼電器來轉換 什么安全問題,那只能說明它們用PLC 用的太少,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产一区| 国产伦精品一区二区三区网站| 好好的日在线视频观看| 久久精品国产99久久6动漫欧| 波多野结衣在线观看一区二区| 国产农村一级毛片精品| 久99视频| 国产ts系列| 蜜臀在线免费观看| 精品久久久久国产免费| 乱淫视频| 久久久久九九| 国产91精品福利在线观看| 国产91av视频| 国产在线日韩| 精品一久久| 韩国理伦大片三在线播放| 国内特级毛片| 国产精品999| 国产成人a一在线观看| 国产原创视频在线| 国产一级一片免费播放| 国产日韩91| 精品国产www| 久久精品亚洲一区二区| 国产a区| 久久久久久毛片免费观看| 美女被网站大全在线视频| 久久亚洲精品中文字幕二区| 国产手机在线观看视频| 女人大毛片一级毛片一| 成人精品动漫| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady| 成人看片在线| 久久99这里只有精品国产| 国产日产欧洲系列| 久久ri精品高清一区二区三区| 成人精品国产亚洲| 黄色免费网站在线播放| 国产片一级毛片视频| 国内精品久久国产|