jsndy1
級別: 探索解密
|
西門子PLC CPU是226 軟件是Step-7 microwin v4.0 sp9,電腦裝的是繁體版XP SP3 用USB PPI通訊,怎么也連不上, 總是報 檢查端口,網絡地址,波特率,連接線的錯誤,電腦為COM4 口, 波特率是9600,請問是怎么回事?通訊協議有什么具體要求? |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
如果是剛買的PLC不會出現這問題,如果是從某機械拆下來的,就會出現你所說的問題。 1.你要找一條原裝的PPI電纜,普通的可能不行,需要支持115波特率的,搜索所有波特率,不是原裝的可能只能支持的19.2K.試驗方法是找一個可以通訊的PLC,設置所有波特率,看是否都能正常通訊(前提是PLC有兩個通訊口,或者你有原裝電纜,否則設置后,你可能永遠通訊不上了)。 2,還需要把PLS開關置為STOP,狀態,這是因為若PLC使用通訊口作為主站或MODBUS通訊口,是永遠連接不上的 |
|
---|---|---|
|