樓主  發表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 20:47
            請問1樓,這句話怎么理解?
     “由于副邊接近于短路,所以原、副邊電壓U1和都很小,勵磁電流I0也很小。 電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。 電流互感器的接線方式按其所接負載的運行要求確定。最常用的接線方式為單相,三相星形和不完全星形。”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 精辟!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-17 21:00
    樓上什么意思?
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-12-17 21:17
             呵呵  我早就想走了,可我不想和錢過意不去啊  現在中日關系緊張  我又是在臺資企業,靠日本人吃飯,市場經濟不好啊,兄弟我對PLC,,HMI  INV  伺服 步進都是有理論,實踐的少。也做過小案例,沒什么信心去闖啊。
        這里的一J8畫什么電路圖,連符號都表錯,固態繼電器畫成兩進兩出,我當場想吐血了。老子都用Solid Workes 了。還用 AUTO 2004
         主管更垃圾,啥鳥都不會,搞不定就叫我去,或者其他水貨。可以說我搞不定的就要叫廠家了或者報廢。哎 悲哀啊
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-17 21:26
    http://www.rjzxw.com/xz-8.html,我就在這下的  至于破解  自己百度
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-12-17 21:36
    樓上這方法我知道,可設備不能停,一百多安電流,你去母排那連接短路片給我看看   
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-12-17 22:11
    我的意思是母排離互感器的二次側端子距離近,你不怕觸電?  互感器的二次側是在內側面的,不是嗎?
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-12-17 23:20
    引用
    引用第19樓hnyyhym于2012-12-17 22:26發表的  :

    暈!這都一些啥高手呀,就是個讀死書的,還說領導是sb,一個互感器,取掉了電流表,不曉得把線扭在一起呀,開路也不會電死你呀,幾十a電流從母線感應的這點能量還電不死你,沒叫你用手同時接觸二個線頭呀,只是說如果電流大互感器容易發熱,也不會馬上燒呀,開路換沒關系的,我經常這樣搞,看你發這樣多帖,一個這樣的事都不懂。有些東西不能按書本的。這件事是你錯了,不要讓領導看到你的帖子。

    哎 兄弟 死讀書也沒辦法呀,只是這常識性的東西還是要安操作規程來辦啊,我也知道現在的互感器做的很科學,有保護,可在一些小人眼里卻不是小事,說你把小問題搞成大事故,你牛B把電流變在帶電的情況下拆下來試過?
        再說了我做電工也有十年有余,還輪不到你這“探索解密”來譏諷我吧?
        你看看我的回復,不是不知道怎么處理,是要你來評價這領導是何居心的,貼的主旨都還沒有讀懂。
    再說了  他看到貼有能如何?開了我?我笑了,在這種領導手下你以為做的很開心?
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-12-18 21:27
    引用
    引用第46樓gaogaiga于2012-12-18 17:05發表的  :
    我不明白電氣原理圖就二維幾條線,為什么非要要機械的三維Solid Workes ?

       電器柜內不同規格的繼電器,變頻器,開關電源,PLC等等的排布可以用Solid works嗎?
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-12-18 21:35
    引用
    引用第29樓小徒弟于2012-12-18 08:40發表的  :
    動不動就JB   SB  老子的,  像人渣一樣   相信技術也好不到哪里去   在人家那里打工就不要說人家這也不好那也不好的,有什么資格   就算你哪天發達了也是個爆發戶  沒什么了不起的  

    像人渣一樣 ?  你素質很高?   你又有什么資格來批判我?  你是什么  我不說 你懂的。
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-12-18 21:42
    引用
    引用第25樓hnyyhym于2012-12-17 23:58發表的  :

    還在吹!我不是帶電作業難道我停電搞,那就真sb了。做電工十年有余,我還做了三十多年了,如果還是你這樣這個是sb,那個是水貨,你做一世也沒進步,因為你認為你天下第一了。說我是探索解密,是的,我上這論壇沒你早,我看了你的回復呀,就是你認為帶電不敢搞呀,說會麻死呀,說不敢開路呀,自己不懂,還說領導啥居心,估計你是個城府深,不好打交道的人。年輕人還是謙虛點好,再就是積點口德。

       我發現這論壇里面可能領導是比較多,都來圍攻我了,不是不順我的意就被K,是我說我領導,要大家來評下理,你們這么大意見?
       樓上這兄弟就更不客氣了   我跟你有仇?30年電工?那現在起碼也有50歲了  說話都這涵養  我白干十年電工  我看你卻是白活了一輩子呀。
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-12-18 21:52
    引用
    引用第45樓czs810616于2012-12-18 16:25發表的  :
    其實,我們做人做事還是心平氣和為好。你要是認為不可以這樣你說出理由,比如要停電,總之這是溝通的問題。領導的話我們要絕對執行,但我們要有選擇的執行,方法靠自己的。

                   我跟他沒什么好說的, 一次OMRON OLC MJ2S CPU出問題,機械臂會亂走坐標點,我清洗了伺服馬達編碼器后發現還是不行,換了伺服馬達的鏈接電纜也不行,與現場溝通發現他們操作誤進了隱藏畫面,修改了里面的參數,我就想重新把已經做好備份的原重新輸進去,CPU輸不了程序,后來換了線也不行,經理知道了他就把責任推到我身上,說我經手的,意思是我搞壞的,你說這領導是什么人?  
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产91精品露脸国语对白| 久久久精品2021免费观看| 国产精品视频久| 久久综合久久自在自线精品自| 久久三级国产| 精品不卡| 国产成人高清精品免费观看| 毛片毛片大全aaaa| 国产精品久久久久久久| 国产91av视频在线观看| 精品福利国产| 国产一区二区三区免费视频| 高清精品| 久操不卡| 极品色天使在线婷婷天堂亚洲| 久草福利站| 久久久久久久综合狠狠综合| 免费看黄色a级片| 鲁丝片一区二区三区毛片| 九九亚洲精品| 国产做a爰片久久毛片a| 国产精品亚洲欧美一区麻豆| 国产精品对白刺激久久久| 美国一级毛片免费看成人| 国产免费看片| 加勒比hezyo高清在线观看| 国内a级毛片免费···| 美国一级毛片片aa免| 精品久久久久国产免费| 免费popnhub国产在线视频| 国产综合视频在线观看| 久久三级视频| 国产v在线播放| 可以播放的亚洲女同性| 久久国产影视免费精品| 国产精品久久久久久影院| 国产一级毛片大陆| 国产麻豆免费观看91| 国产综合亚洲专区在线| 成人免费黄色大片| 国产精品国产三级国产专播|