各位大俠,小弟第一次上路!幫忙看下。我有一臺設備,有加熱部分,油壓部分(兩個油泵),和有一些小負載(如電池閥,單相電機,等)我把它們分為這三大部分,幫忙看下我下面的保護電路做對了嗎?1,UVW三相出來分別并接兩個空氣開關用于加熱部分和油壓部分,(空氣開關按額定電流的2倍選取,用于油泵的熱繼電器按1倍選取)2,在從w相出來跟N線做供pLC,變頻器,開關電源,的進線電源(分別用三個空開,還是按2倍額定電流的選取,分別在各自在串聯一個保險絲按2.5倍選取,(我也想把這3個的N線也分別串聯一個保險絲用0.5安的,因為我怕加熱部分的加熱管短路了導致N線也帶電,這樣燒低壓電器。當然主回路的N線我是沒有單獨裝什么的,是一直跟主的N線接通的))這樣做可以嗎?3,還是從w相出來串接一個空開作供pLC輸出點的電源(是繼電器輸出的)空開還是按2.5倍選取,這樣可以嗎?這些負載時大時小,對空開的要求嚴格嗎?還有這空開分種類了的,能給我介紹下我要選取那種空開嗎?拜托各位大俠了…
虛心求教…
justyou_baby
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 91 點
下載積分: 474 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-12-19
最后登錄: 2013-04-28
查看justyou_baby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 09:26
“PLC電源建議用380變220的變壓器供電。可以防止零線斷路燒壞和變頻器干擾。”控制電與主回路電分開穩妥。

主站蜘蛛池模板: 久久久久精彩视频| 国产成人久久精品二区三区| 久久青草影院| 成人午夜视频在线| 女人国产| 久久久久久久久免费视频| 国产免费高清无需播放器| 久久99精品国产99久久6男男| 久久综合中文字幕一区二区三区| 免费视频不卡| 国产91麻豆精品| 黄色小网站在线观看| 国内精品麻豆| 国产欧美成人免费观看| 国产91在| 国产亚洲精品观看91在线| 久久久久久久99精品免费观看| 搞黄视频免费看| 久久精品国产91久久麻豆自制| 国产在线日韩在线| 久久97久久97精品免视看| 九九精品视频在线免费观看| 久久做| 九九99视频在线观看视频观看| 成人免费高清视频网址 | 久久免费精彩视频| 精品视自拍视频在线观看| 国产综合精品久久久久成人影| 高清在线精品一区二区| 久久精品国产免费| 韩国xxxxx视频在线| 国产精品国色综合久久| 国产特级毛片潘金莲| 黄片1234| 国产成人亚洲综合在线| 毛片在线不卡| 久久99久久精品免费思思| 国产在线麻豆一区二区| 久久国内免费视频| 国产97在线看| 美女黄色一级片|