     我先說一下案例,望有經驗的人士幫忙解答一下。
     我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232?磮D,F在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?
新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-08-14
查看新社會的農民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 09:49
    在通信電纜(雙絞線)中的信號反射在通信過程中,有兩種信號因導致信號反射:阻抗不連續和阻抗不匹配,特別是在總線較長和通信速率較快時更易出問題。
  試著加一個終端電阻看看效果怎么樣

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久激情影院| 美女一级a毛片免费观看| 免费观看黄色a一级录像| 成人国产精品毛片| 国内精品一级毛片免费看| 国产免费卡1卡2卡| 国产精品免费看久久久| 成人禁在线观看午夜亚洲| 久久久一级| 国产一区在线视频观看| 搞黄视频网站| 国产欧美在线观看| 精品国产品国语在线不卡丶| 国产精品原创视频| 精品精拍国产日韩26u| 国产精品页| 久久黄色一级视频| 岛国片夜色影院055| 免费看欧美理论片在线| 国产精品v免费视频| 国产午夜一级鲁丝片| 黄频网址| 久久99蜜桃精品久久久久小说| 国产欧美精品三区| 毛片久久久| 国产微拍| 国产人妖ts在线视频观看| 精品一区一区三区新区乱码| 精品视频在线观看一区二区| 国产一区 在线播放| 久久久久久久国产精品影院 | 美女国内精品自产拍在线播放| 国产精品欧美亚洲韩国日本99| 国产精品久久久久这里只有精品| 免费一级a毛片在线搐放正片| 国产成人免费在线视频| 免费v片在线观看| 国产一区精品| 免费观看黄色一级片| 国产欧美日韩视频怡春院| 国产一国产一级毛片视频在线|