思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 10:46
我的想法是控制變壓器給PLC,AC -DC供電,在PLC前面加濾波器,驅動器直接從主回路獲取電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dmh)
  • 給我一根杠桿,一個支點

    主站蜘蛛池模板: 久久亚洲网站| 久中文字幕中文字幕亚洲无线| 精品国产理论在线观看不卡| 国产高清av在线播放| 另类色区| 免费一级片视频| 黄色网址在线免费播放| 久久97久久97精品免视看| 黄视频在线播放| 精品国产免费福利片| 六月丁香久久丫| 久久老司机波多野结衣| 精品视频在线免费看| 久草日韩| 久久久久久久国产精品视频| 国内一级毛片| 国产精品成人在线| 国产高清在线精品一区二区三区| 久久99精品久久久久久| 久久久精品免费观看| 国产性生活| 久久综合综合| 国产精品国偷自产在线| 黄色网址在线免费播放| 黄色亚洲| 女人一级一级毛片| 国产1区2区3区在线观看| 久久久久久久久女黄9999| 久青草国产手机在线视频| 福利91| 美女三级黄色片| 男女午夜免费视频| 国产欧美日韩精品专区| 久久精品99毛片免费| 国产免费观看青青草原网站| 美女久久久久久久久久久| 久青草久青草高清在线播放| 国产高清在线视频| 国产人妖在线观看| 福利视频一区| 免费福利在线视频|