變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安  什么情況下會用到4到20毫安  有什么作用啊
ningjiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 684 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-11-10
查看ningjiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 10:53
信號起點電流選擇4mA的原因:4-20MA變送器兩線制的居多,兩線制即電源、負載串聯在一起,有一公共點,而現場變送器與控制室儀表之間的信號聯絡及供電僅用兩根電線。為什么起點信號不是0MA?這是基于兩點:1.變送器電路沒有靜態工作電流將無法工作,信號起點電流4mA.DC就是變送器的靜態工作電流。2.同時儀表電氣零點為4mA.DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。

什么是4-20MA?一般儀器儀表的信號電流都為4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標準傳輸!雙絞線特性阻抗是50歐姆左右,相隔1CM寬的0.2平方毫米的導線特性阻抗300歐姆左右,所以負載電阻選擇50-300歐姆比較理想,為了AD轉換方便,負載電阻上的信號最大量程值一般5-10V比較合適,那么權衡所有,負載電阻250歐姆,電流20mA,負載壓降5V比較滿意。那么為什么選擇4-20mA而不是0-20mA呢?為了減少接線的復雜性,傳感器選擇2線要比多線簡單的多,2線既要傳輸信號,又要給傳感器供電,所以設計者從中盜竊4mA電流給傳感器放大電路供電,這樣4-20mA的標準就確定了。

主站蜘蛛池模板: 免费国产网站| 久久精品亚洲欧美日韩久久| 很黄很粗很湿很刺激的视频| 久久国产欧美日韩精品免费| 激情性爽三级成人| 国产一区在线视频| 久久99国产精品久久99软件 | 国产中文在线| 国产jk视频| 国产性做久久久久久| 国产精品青草久久久久福利99| 成人美女黄网站视频大全| 国产91精选在线观看网站| 九九激情视频| 国产二区三区毛片| 国产91长腿美女在线观看| 成人国产在线看不卡| 国产激情一区二区三区成人91| 久久久精品麻豆| 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 国产一级黄| 激情啪啪精品一区二区| 国产成人综合久久综合| 国产色视频在线观看免费| 久久综合久久伊人| 牛站一级欧美大片| 国产精品毛片大码女人| 欧美jlzz18性欧美| 蜜桃久久久| 九九成人| 国产精品亚洲视频| 国产在线观看网址在线视频| 鲁啊鲁在线视频免费播放| 免费在线观看日韩| 国产20岁美女一级毛片| 国产精品久久久久9999| 高清福利视频| 国产人妖另类在线二区| 国产手机精品自拍视频| 久久久这里只有精品加勒比| 国产人人爱|