huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
關于modbus通訊的問題 1 比如一個智能溫控器 我現在要用PLC 去讀他的溫度 還的可以設定他的溫度 說說編程思路 2 比如一個變頻器 我用PLC 去讀他的電流 電壓 頻率 這些數據多要在觸摸屏上實時顯示,中間我還的隨時停止,啟動變頻器, 如果變頻器出現報警 PLC 實時的把 報警代碼讀過來 請大家說說編程思路 還是老問題上次發貼沒有一個人討論現在在發帖, |
---|---|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
啟停不會用 MODBUS通信來控制的 不用但心 在讀的時候停不下來等 。 讀的時候 不要寫了,讀完再寫,一個個站號循環來。就成了。 |
---|---|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
樓上的對你無語了, 觸摸屏就不用PLC了? 機器設備難道只通信了?不要控制其它的了?,不與其它類型設備通信了? 啟動停止 怎么不關通信的事,假如主站與多個變頻器通信 是用MUDBUS通信控制的話,當我想要停止其中一個變頻器輸出時 要停止的變頻器能快速接到指令嗎? 循環通信?主站不能同時與第個子站在通信明白否。 交流技術沒錯,請注意用語,要知道天外有天,人外有人,技術永無止境 |
---|---|
|