關于modbus通訊的問題 1 比如一個智能溫控器  我現在要用PLC 去讀他的溫度 還的可以設定他的溫度  說說編程思路
                       2  比如一個變頻器 我用PLC 去讀他的電流 電壓 頻率 這些數據多要在觸摸屏上實時顯示,中間我還的隨時停止,啟動變頻器, 如果變頻器出現報警  PLC 實時的把 報警代碼讀過來 請大家說說編程思路   還是老問題上次發貼沒有一個人討論現在在發帖,  
auto_world
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-27 12:58
談談我的思路,我用的是自由協議,485模塊掛十幾個變頻器,還有其它儀表,要求和你的差不多,讀取運行參數,控制設備啟停設置運行頻率。我把所有的查詢指令做一個“循環”:即:
1#站發送第一個讀取指令,然后等待變頻器回答,收到回答后發送下一個指令,然后等待回答。每個指令發送完均啟動定時器,設定時間沒有收到回答判定通訊超時,交故障處理函數。依次類推,1#發完發2#,一直把所有變頻器均查詢一遍返回第一臺開始下一個循環。如果,需要起停某臺變頻器,或者設定參數,則在設定命令下達時,中斷當前查詢進程,組幀數據后交發送數據區,下一次發送脈沖到來時立馬發送。
這樣滿足了不間斷指令的要求(查詢),也滿足少量指令(設定頻率起停設備等)的要求。
所有循環均用標志位或狀態字自己控制,不用plc循環指令。(當初開始時用的是plc的循環指令,發現對于通訊plc循環指令并不好用)

波特率盡量設高。

從系統運行來看,還是很好的,掛了十幾個變頻器,拿著對講機,變頻器上數據變了上位機上也立馬變。其中有部分變頻器是pid調節,液位,能穩定跟隨。

不好意思,獻丑了,拋磚引玉,希望高手能指點指點,改進改進。
先道聲謝謝。

主站蜘蛛池模板: 国产男女插插一级| 久久98精品久久久久久婷婷| 草视频| 激情在线日韩视频免费| 鲁鲁在线观看| 精品国产美女福利在线| 国产精品日韩一区二区三区| 福利小视频在线播放| 免费国产小视频| 国产三区视频| 国产精品乱| 国产亚洲欧洲一区二区三区| 久草国产在线观看| 精品四虎| 成人福利网站在线看视频| 精品视频一区二区三区在线播放| 男女一级毛片免费视频看| 免费看黄色三级毛片| 国产三级在线| 国产人妖另类专区| 国产三级在线视频播放线| 久久伊人最新| 黄色国产在线| 久草免费福利资源站| 久久精品人人做人人看最新章| 狠狠干天天| 久久综合伊人77777麻豆| 精品福利一区| 国产永久免费高清在线观看视频| 国产黄a三级三级看三级| 国产人人草| 免费视频一区| 久久99国产亚洲精品观看| 国产精品你懂的| 国产精品免费看久久久麻豆| 国产三级久久久精品麻豆三级| 久久精品三级视频| 久久厕所视频| 国产精品二区三区| 毛片区| 国产在亚洲线视频观看|