思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2625 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 6761 分
在線時間: 3551(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-04
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-16 21:13
大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8364 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2025-02-11
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 久久久久国产一级毛片高清板 | 国产看片一区二区三区 | 久久99久久99小草精品免视看 | 久久久久999| 久久免费精彩视频 | 九九视频免费观看 | 古装一级毛片免费观看 | 国产精品久久久久久久久免费 | 国产美女自拍视频 | 大学生高清一级毛片免费 | 国产精品www视频免费看 | 福利视频欧美一区二区三区 | 免费一级毛片在级播放 | 国产精品亚洲午夜不卡 | 国产亚洲欧美精品久久久 | 久久99色| 福利一区二区三区视频在线观看 | 国产尤物精品视频 | 久久久久久久亚洲精品 | 国产高清一级毛片在线人 | 国产精品欧美激情在线播放 | 成人久久18免费软件 | 国产成人精品影视 | 国产在线98福利播放视频免费 | 国内精品免费一区二区观看 | 国内精品久久久久久久久久影视 | 韩国资源视频一区二区三区 | 久热香蕉视频 | 久久中文字幕亚洲精品最新 | 久久久夜夜夜 | 免费国产成人午夜在线观看 | 久久成人永久免费播放 | 国产成人精品一区二区免费 | 黄大色大片免费久久 | 免费60分钟床上色视频a | 免费香蕉依人在线视频久 | 激情久久久久久久久久久 | 免费国产一级特黄aa大片在线 | 国产高清不卡视频 | 久久精品一区二区三区中文字幕 | 理论亚洲区美一区二区三区 |